Yangın pompası nasıl devreye girer?
Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düşerse yangın pompası otomatik olarak devreye girer. Basınç şalterinden sinyal bilgisi gelir ve bu bilgi kontrol panosuna iletilir.
Yangın pompası hesabı nasıl yapılır?
Sprinkler talepleri, NFPA 13'e göre tasarım alanı, yoğunluk, hortum buharı, fazlalıklar, çatı eğimi / ön işlem sistemi gibi faktörlere göre hesaplanır.
- Örnek: Işık tehlikesi olan 5 katlı bir ofis binası
- Yağmurlama sistemi: 0.1 gpm / ft2 x 1500 ft2 = 150 gpm.
- Yağmurlama sistemi + 0 fazlalık: 150 x 1,3 = 195 gpm.
Yangın tesisatı jokey pompa ne işe yarar?
Yangın pompa sistemlerinde kullanılan ve ana yangın pompasının gereksiz yere çalışmasını önlemek için ana pompadan önce devreye giren yardımcı pompadır. Jokey pompanın görevi, sistemi basınç altında tutmak, kayıp-kaçakları ve basınç düşmesini tolere etmektir.
Yangın pompaları bulunan bir yapıda kaç adet pompa bulunur?
Yangın pompa sistemleri ana pompalar ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak projelendirilmelidir. Sistemde bir ana yangın pompası kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek bir pompa da olması gerekir.
Yangın pompa sistemi nasıl çalışır?
Yangın pompaları devreye girdiğinde, motor tahrikiyle pompanın içinde bulunan çark sisteminin mil ekseninde döner hareketle suyu belirlenen basınç seviyesine getirir. Ardından ideal basınç noktasına gelen suyu yangın söndürme tesisatına transfer eder.
Yangın pompası kaç bar olmalı?
Pompalar tabloda belirtilen anma debilerinde ve minumum pompa basıncı 40 psi (276 kPa= 2.76 Bar) olmalıdır. Pompa test edildiği anma debisinin %150'sinde ürettiği basınç anma basıncının %65'inden az olmamalıdır.
Yangın söndürme pompası ne işe yarar?
Yangın pompası, yangın söndürme sistemlerine suyun sabit debi ve basınç ile tedariğini sağlar. Yangın pompaları; yağmurlama sistemini (sprinkler), yangın hortum tesisatını ve hidrant tesisatını basınçlı su ile kesintisiz besler. Her türlü güvenlik önleminin alınmasına karşın yangın riski her zaman bulunmaktadır.
Yangın pompası zorunlu mu?
Yangın Söndürme cihazı TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürelerde TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. ✓TS EN 12259 – Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları … pompa olması gerekir.
Acil yangın pompasının kapasitesi nasıl olmalıdır?
Yangın pompası, gövde soğutma vanası (casing relief valve), otomatik hava atma ventili (split-case pompalarda) ve basınç sensörleriyle donatılmalıdır. En az 1 gpm kapasitede veya izin verilebilir bir kaçağı 10 dakika içinde karşılayarak basıncı gerekli düzeye getirebilecek kapasitede olmalıdır.
Pompa Npsh değeri nedir?
NPSH değeri; pompanın yeraltından emiş şartlarında çalıştırılması durumunda, pompanın kavitasyona uğramadan(debi-basınç düşümü ve hasar oluşmadan) sağlıklı bir şekilde emiş yapabileceği net derinliği tespit etmek için kullanılan, pompa emiş ağzındaki positif basınç (mSS) dır.